Andy Опубликовано: 30 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2022 The Open Procedure for service "BITS" in DLL "C:\Windows\System32\bitsperf.dll" failed. Performance data for this service will not be available. The first four bytes (DWORD) of the Data section contains the error code. Ошибка появляется в логе раз в сутки. Назначенных заданий на это время нет. Попробовал пересоздать счетчики через - lodctr /R Не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 30 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2022 На сервере стоит MS SQL 2016, службы запускаются от отдельной доменной учетной записи. Учетка без административных прав локально на сервере. Добавил учетку в локальную группу "Perfomance Monitor Users". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 31 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2022 не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2022 Сделать то же самое только для syswow64: C:\Windows\SysWOW64\lodctr.exe /R + Now re-registers the computer´s performance libraries with the following (for more infos see): C:\Windows\System32\wbem\winmgmt.exe /RESYNCPERF C:\Windows\SysWOW64\wbem\winmgmt.exe /RESYNCPERF не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2022 Зато начала появляться новая ошибка - 2003: The configuration information of the performance library "C:\Windows\System32\perfts.dll" for the "TermService" service does not match the trusted performance library information stored in the registry. The functions in this library will not be treated as trusted. вроде как лечится указанием доверия: lodctr /T:TermService тоже проверим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 8 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2022 01.09.2022 в 15:17, Andy сказал: Зато начала появляться новая ошибка - 2003: The configuration information of the performance library "C:\Windows\System32\perfts.dll" for the "TermService" service does not match the trusted performance library information stored in the registry. The functions in this library will not be treated as trusted. вроде как лечится указанием доверия: lodctr /T:TermService тоже проверим. это помогло. В общем, так и не выяснив, для чего именно запускается служба "BITS", при этом не может инициализировать свои счетчики производительности, я их просто отключил для данной службы, т.к. они мне не нужны. Для этого необходимо в реестре в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Performance добавить параметр "Disable Performance Counters" типа DWORD со значением "1". Если нужно - так можно поступить с любой службой, выбрав соответствующую ветку. Ошибка больше не появляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 2 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2022 The Open Procedure for service "WmiApRpl" in DLL "C:\Windows\system32\wbem\wmiaprpl.dll" failed. Performance data for this service will not be available. The first four bytes (DWORD) of the Data section contains the error code. Тот же самый принцип. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApRpl\Perfomance Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 7 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2022 Ошибка немного другая: Источник - Microsoft-Windows-PerfNet, ID - 2006: Unable to read Server Queue performance data from the Server service. The first four bytes (DWORD) of the Data section contains the status code, the second four bytes contains the IOSB.Status and the next four bytes contains the IOSB.Information. Принцип тот же, ветка - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PerfNet\Performance Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...
Andy Опубликовано: 10 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2022 08.09.2022 в 08:27, Andy сказал: это помогло. В общем, так и не выяснив, для чего именно запускается служба "BITS", при этом не может инициализировать свои счетчики производительности, я их просто отключил для данной службы, т.к. они мне не нужны. Для этого необходимо в реестре в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Performance добавить параметр "Disable Performance Counters" типа DWORD со значением "1". Если нужно - так можно поступить с любой службой, выбрав соответствующую ветку. Ошибка больше не появляется. А можно тоже самое сделать командой "lodctr /d:BITS" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше кнопок...